*** 전선의가닥수 - 일제경보방식 ***
일제경보방식의 경종선 전층의 한선 인가요?
층마다 한선씩 추가 해야 하나요?
NFPC 203 5조 NFTC 203 2.2.3.9
화재로 인하여 하나의 층의 지구 음향장치 배선이 단락되어도 다른층의 화재통보에 지장이 없도록
각층 배선상의 유효한 조치를 할것
예를들어 22년 2회 10번 문제에서
가 나 다 라 의 라 경우에는 지구 8 공통 2 응답 1 경종 1 표시등 1 경종표시등공통 1 확인 2
16가닥 인데 경종선을 층마다 추가해서 4가닥으로 해서 총 19가닥으로 하는 책도 있습니다
(일제경보방식의 모든문제를 층마다 경종추가로 풀이 했습니다)
웹사이트 를 잠시 둘러보았는데 단락방지조치를 하여도 층마다 추가한다고 하는곳과
일제경보방식의 경종선 1 가닥으로 한다는곳도 있고 합니다
또한 일제경보방식 의 층수도 10층이하 (공동주택 15층) 가 맞는지요?