해당문제는 단권변압기 2대를 V결선했을때 승압기 1대 용량구하는 기출문제인데요
교수님 문제풀이때 보면 그림에서 단권변압기 1대에 부하가 연결된그림으로 풀어서 실제 V결선한게 의미가 없는데
위에 올린 이미지와 같이 부하가 3상 v결선한 선3가닥에 물리게되면
부하40KW에 걸리는 전압이 3210V가 맞을까요?
V2+V2가 부하에 걸리는데 그리고부하 중앙에 1선은 중성선인지? 여러가지로 궁금해지네요
문제풀이때는 그냥 v결선무시 3210V가 부하에 걸린걸로 해서 I2값을 구해서문제풀이는 했는데
단권변압기 V결선 해당문제풀이시 단권변압기 한대에 부하가 연결되어 있는거랑 결선도에서 똑같이 취급하는게 V결선인거같아서