문) 정격전압이 220V 인 비상발전기의 절연내력시험을 할 경우 시험전압과 시험방법을 쓰시오
답) 시험전압 : 500V (220* 1.5 = 330V 이지만 500V로 한다)
시험방법 : 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가해야한다.
다른해설
- 150V 이하 : 1000V 실효전압으로 1분간 견뎌야한다
- 150V 초과 : (정격전압 *2) + 1000V 실효전압으로 1분간 견뎌야한다.
어떤 답으로 해야합니까?