2024년 2회 전기기사 실기 복원문제 가채점 관련 문의드립니다.
2024.08.06 lea****** 조회 753
이번 2024년 2회 전기기사 실기시험에서 다음과 같이 답안을 적었는데
정답으로 인정받을 수 있는 답안인지, 부분점수로 얼마나 받을수 있을지 잘 판단이 되지 않아
문의드립니다. 몇 점까지 받을 수 있을지 한번 검토 부탁드려도 될까요?

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2. 다음 기기의 명칭을 쓰시오. [4점]

(1) 가공선로에 설치하여 부하 측에 지락, 단락 등의 고장이 발생하면 고장전류를 감지하여 차단하고 일정 시간후 자동으로 재투입한다. 다시 차단기를 투입하였는데도 여전히 고장이 해소가 안 되어있으면 다시 차단기를 트립시켜 고장구간을 분리하여 선로의 영구사고를 줄이고 고장범위를 최소화한다.

 -> 차단기의 동작책무(O - 대기 - CO - t - CO)가 떠올라서 부하전류 개폐와 재투입 가능한 기기인  `차단기`로 적음.

(2) 보안상 책임분계점에서 보수 점검시 전로를 개폐하기 위하여 시설하는 것으로 반드시 무부하 상태에서 개방하여야 한다. 근래에는 ASS를 사용하며, 66[kV] 이상의 경우에는 이를 사용한다.

 -> 66kV 보고 단로기의 일종인,  `선로개폐기` 적음

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

10. 중성점 직접 접지 방식의 장점 및 단점을 3가지씩 쓰시오. [6점]

(1) 장점
 -> 1선 지락사고시 건전상의 전위상승 억제 가능
 -> 보호계전기의 확실한 동작 확보
 -> 이상전압(뇌전류) 억제를 통한 절연레벨 경감 가능

(2) 단점 
 -> 중성점 접지선을 따라 흐르는 유도전류로 인한 유도장해 발생
 -> 사고시(지락사고), 전력선 1선에 이상이 생기면 중성점 전위가 이동하여 전압불평형 발생
 -> 고조파 전류로 인한 고조파 잡음 발생
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.