9번문제에 (1)을 저는 이런 방식으로 문제를 풀었고 해설에는 다른 방식으로 나와있는데 답은 똑같이 나왔습니다.
지금 제가 풀은 방식은 맞다고 해야하는지 틀렸다고 해야하는지 잘모르겠습니다...
이럴때는 어찌해야 하나요???
근데 이렇게 푸는건 두개 부하의 역률이 같을때만 적용되는건데,
이문제는 역률이 같아서 (둘다 60%) 이런방식으로 풀어도 됩니다만,
역률이 다른 부하가 연결되어 있다면 이렇게 푸시면 안될꺼 같습니다
교재에 적힌대로 합성유효 전력을 구하고 무효전력을 구해서 합성피상 전력을 구해야 합니다
예를 들어서 부하1의 조건은 같고, 부하2의 조건을 바꿔서 160kw, 120kvar 라고 주어졌다면, (역률 80%)
님께서 푼 방식으로라면 합성 용량은 변함없이 500kva 가되어야 겠지만,
실제적으론 L2의 역률이 80% 로 변해서 180 + 160 = 340kw , 240 +120= 360kvar
가 되어 두개 제곱 합 루트 씌우면 495.18kva나오겠네요
당연하겠지만 60% 였던 두 부하의 합성역률도 340/495.18=0.6866 이되서 합성역율 68.66%로 바뀌겠구요.
요지는 님이 이문제를 역률이 같으니까 이렇게 풀어도 된다~~ 라고 생각하시며 풀었다면 상관은 없는데, 모르신채로 풀었다면 틀린답인듯 합니다