접지공사에 대해서 알고싶습니다. ^^
2023.05.22 sho********* 조회 233

예전 전기공사에는 피뢰침 접지와 건물접지를 이원화 분리해서 전기공사를 했다고 하던데? 맞나요?


현재는 건물접지랑 피뢰시스템 접지를 따로 분리하지 않고 혼용해서 공동접지로 메쉬접지로 공사를


하나요? 아니면 아직도 분리해서 전기 접지공사를 하나요?

댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 1개
제니스박님의 답변입니다.
채택 62 2023-06-25 08:46

예전에는 종별로 접지를 독립접지하였는데, 현재추세는 종별구분없이 공통접지로 가고 있다고 합니다.


장단점은 있는데, 공통접지를 할 경우 낙뢰,서지 감안 저압측 서지방지를 위해 SPD설치가 필요합니다.


공통접지를 하면, 서지피해는 우려되지만 빈도가 많지않고 단독접지에 비해 접지저항값을 작게 유지할 수 있고,


변압지 중성점 접지저항이 낮아 지락전류검출에도 용이한 점 등의 장점이 더 많기 때문입니다.