문제는 3상 4선식 인데
해설은 3상 3선식을 적용한것 같아요
단상 3선식의 110V, 3상 4선식의 220V 는 1선과 중성선을 이용한 방법이므로
1선에서만 전압강하가 일어나므로 공식에서 분자에 17.8이 오고 (전선의 굵기 =17.8*LI / 1000e)
단상2선식의 220V는 2선을 이용한 방법이므로 2선에서 전압강하가 일어나므로 17.8*2=35.6이 오며
지금까지는 전압을 상전압 기준으로 준 것입니다.
(즉 단상의 경우 상전압과 선간 전압이 같으니 상관 없고 삼상4선식의 220V는 1선과 중성선으로 이용했으므로 )
3상3선식 또는 3상 4선식의 380V는 통상 선간전압 ( 상전압에 루트3을 곱한 값)이 주어진 경우이므로 17.8*루트3=30.8을 곱합니다.
저는 전기 전공자가 아니고 단순히 시험공부용 자료이므로 참고하시기 바랍니다.