경종선 추가 여부 확인
2023.04.14 비공개 조회 1,896

층수가 11층(공동주택 16층) 미만인 건물로 일제경보방식인 경우 층별 경종의 가닥수가 증가되는지 아니면 1가닥으로 고정되는지 궁금합니다.


  • NFPC 203 5조 는 하나의 층의 지구음향장치 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도곡 각층 배선상에 유효한 조치를 할 것
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 1개
ser*******님의 답변입니다.
하수 채택 1 2023-04-17 02:12

저도 소방법이바뀌었다해서 부랴부랴 2023년도 책 시켜서 강의 들어보니

일제경보일경우에는 경종 선 추가 되지 않네요

11층 이상 (공동 주택 16층)이상의 건물에만 경종 선이 층마다 추가 돼요

문제가 너무 어렵게 출제되어서 남은 기간 열심히 해야 겨우 합격 할 수 있을 듯 하네요

화이팅합시다