띠철근수직간격
2023.04.13 k_2********* 조회 2,936

첨부파일에보면 문제는 똑같은데 답이 달라서 매우 혼란스럽습니다.


기둥단면 최소치수 vs 기둥단면 최소치수/2


???????답변부탁드립니다



.

댓글 /1000
답변 1개
nymphadrian님의 답변입니다.
고수 채택 46 2023-04-14 09:40
합격자

해당 내용은 건설기준코드 KDS 14 20 50 콘크리트구조 철근상세 설계기준 9페이지 입니다

2번 항목을 보시면 기둥단면 최소 치수 이하입니다.



해당내용은 건설기준코드 KDS 14 20 80 콘크리트 내진설계기준 8페이지 입니다.

2번에 보시다시피 이떄는 단면의 최소치수의 1/2이죠. 다른 내용들도 모두 일반사항의 1/2 인것으로 확인됩니다.



결론은 1) 축방향 철근지름 16배 2) 띠철근 철근지름 48배 3)부재단면 최소치수 중 최솟값을 사용하는것이 맞습니다.

내진설계시 1) 축방향 철근지름 8배 2) 띠철근 철근지름 24배 3)부재단면 최소치수1/2 입니다.



해당 문제는 답지가 잘못됐거나 저때당시 건설기준에는 1/2을 썼을지도 모르겠네요 제가 가져온 건설기준은 2021년에 개정된 현재 사용하고 있는 건설 기준입니다. 위 내용대로 사용하시면 될것 같습니다. 그럼 열공하세요

  • 질문등록자 2023.04.14
    감사합니다. 행복한 하루되세요.