설비불평형률 문제에서
2023.03.10 비공개 조회 1,309 내공 300

다음 그림에서 빨간 표시 부분은 식의 분모에서만 카운트해주고

분자 작성에서는 아예 고려 대상 제외인가요?

그 이유는 뭔가요? 3선에 모두 접속되었기때문에 그런건가요?

교재에 내용이 없어서 질문드립니다.













댓글 /1000
답변 1개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2023-03-11 15:35
합격자

설비불평형률 공식을 잘 보시면 됩니다.


교재에 설비 불평형률 공식을 잘 보시면 저압,고압,특고압 수전의 3상3선식 또는 3상4선식의 경우 분자에 각 간선에 접속되는 단상부하 총 설비용량의 최대와 최소의 차 라고 표기되어 있습니다. 때문에 3상부하인 100[kVA] 의 경우 분자에서 제외되는게 맞습니다.


굳이 공식이 아니더라도 설비불평형률의 정의가 다선식 에서 각 선 사이(또는 중성선과 쪽 전선 사이)에 접속되는  설비 용량의 최대와 최소의 차와 총용량의 평균치에 대한 비이기 때문에 3상 부하인 100[kVA]의 경우는 굳이 부하 불평형에 영향을 주지 않기 때문에 분자에 적용할 필요가 없게 되는거죠 ^^*

  • 질문등록자 2023.03.12
    감사합니다. 잘 이해되었습니다.