소수점 처리에 관햐여
2022.10.27 wod*** 조회 1,398
2020년 2회 기출문제 6번-5항 답안 전압환산 계산결과 70(mmaq)=101.325/10332*70=0.6865[KPa]교제에는 소수점 4지리까지 표시해서 동력P=0.6865/0.6*5*1.1=6.29[KW]로 계산 되어 있는데 위의 전압 소수 2자리 까지 계산하여 0.69[KPa]을 대입하여 계산하면 동력P=0.69/0.6*5*1.1=6.325가 되어 6.33[KPa]로 답안을 도출 해야 하는데 어느 것이 맞는지요? 이것뿐만 아니라 기출문제에는 소수점 처리 문제가 일관성이 없는 곳이 여러군데 있는지라, 소방설비기계분야는 소수점 처리를 어떻게 처리해야 하는지 알고 싶읍니다.
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 6개
나무님의 답변입니다.
중수 채택 58 2022-10-30 22:38

문제 자체에서 아무 조건이 없었다면 나올수 있는 최대의 소수점을 적어야 하는게 맞다고 저는 보고 있습니다.


그래서 P=0.6865/0.6*5*1.1=6.29[KW] 이게 맞다고 보지만 교수니의 답변이 더 중요 하다고 생각합니다.

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-10-30 10:09

조건없으면 세번째자리아닐까요?

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-10-30 09:57

소수점 하나라도 잘못찍으면 틀리게되는거니

처리문제에 대해선 교수님께 학습질문해보는건 어떨까요?

블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-10-30 09:45

아래 합격자분들이 자세히 알려주셌네요... 소수점 처리관련된건 좀 어려운건같습니다...ㅜ

합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-10-28 08:28
합격자

정리해 드리겠습니다. 문제에서 계산과정시 소수점 몇째자리로 해서 계산하라 라고 별도의 조건이 주어지지 않는다고 한다면 질문자 님께서는 기본적으로 소수점 3째자리에서 반올림하시어 2째자리까지 나타낸 다음에 계산해 주시면 됩니다. 저러한 방법은 각 출판사별 기술사님의 개별적인 생각입니다. 기본적으로 실기에서 공개된 정답은 없습니다. 문제 복원도 100%가 아닐수도 있습니다. 때문에 무조건적으로 질문자 님만의 기준을 잡고 들어가셔야 됩니다. 결국 문제에 아무런 조건이 주어지지 않았다 라고 한다면 위에서 언급하셨듯이 6.33의 답을 도출하시는 것으로 기준을 세우시면 됩니다.^^*

참사랑님의 답변입니다.
채택 168 2022-10-27 19:55
합격자

첫번째든 두번째든 다 정답이 됩니다.

단 문제에서 소수점을 어떻게 처리하라는 조건이 없다면 최종적인 답안에서 소수점 3째자리에서 반올림해서 2째자리로 답해주셔야 합니다.

문제에서 소수점을 몇 째자리까지 구하고 반올림해서 답하라 반올림해서 정수로 답하라는 등 조건이 있다면 그 조건이 최우선입니다.

예를 들어 반올림해서 정수배하면 스프링클러 토출량 270.09[L/min]로 나오다면 270[L/min]로 답하셔야 합니다.


스프링클러 헤드 갯수, 가스계 소화용기의 용기수를 구할 때는 절상하셔야 합니다.

예를 들어 이산화탄소 소화용기 갯수가 2.01개로 계산되었다면 3개로 답하셔야 합니다.

반올림해서 2개로 답하면 오답처리됩니다.

‘소방설비기사/관리사 > 기타’ 분야 인기질문