자동화재탐지설비의 발신기 설치기준 3가지
2022.10.26 비공개 조회 2,890 내공 40

전기공사기사 실기

"자동화재탐지설비의 발신기 설치기준 3가지 작성하시오"라고 나오면


-조작이 편리하고, 스위치는 바닥 0.8~15m 높이

-층마다 설치하고, 각 소방대상물은 수평거리 25m이내

-표시등은 함 위에 설치, 10m이내 어디서든 확인 가능하게 적색등


이렇게 3가지 맞나요?

댓글 /1000
답변 1개
참사랑님의 답변입니다.
채택 168 2022-10-26 19:37
합격자
  • 바닥으로부터 0.8~1.5m에 설치한다. 15m는 오타인 것 같은데요. 실제로 시험에서 그렇게 쓰시면 감점당합니다.
  • 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것
  • 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다. 



네, 거의 비슷하게 쓰셨는데도 제가 빨간색으로 굵은 글씨로 표시한 부분은 꼭 핵심키워드로 쓰셔야 합니다.

소방설비기사 전기분야 실기에도 나오는 문제입니다.