축전지용량 구하는방법 상이
2022.10.21 sty**** 조회 1,349
축전지 용량 게산시 의문이 있어 질문드립니다.20년 3회차 14번 문항(110쪽) 증가하는 페턴은 각각 계산한여 합한 용량으로 한다고 하고,16년 1회차 5번문제(216쪽)감소하는 페턴은 C1, C2, C3를 각각 계산하여 가장큰값을용량으로 한다고 하였는데플러스 5개년 14년 4회차 8번문제는(52쪽)감소하는 페턴인데도 각각 계산한것을 합한 용량으로 한다고설명한고 있습니다.어떤 기준으로 걔산해야하는지 알려주세요.
댓글 /1000
답변 3개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-10-21 11:44
합격자

문제 캡쳐본이 없기 때문에 제가 의심하는 두개의 문제의 차이점에 대해 말씀드리겠습니다.

아래 방전 시간의 기호값이 C 라면 C값들이 중복 되어 있는 문제의 경우와 C값들이 각각 주어져 있는 문제의 차이입니다. 문제에 방전시간이 어떻게 주어져 있는지 잘 보시고 문제를 풀어야 되는게 제일 큰 관건이라는거죠 ^^*

결국 용량 계산은 그래프의 모든 면적의 합이기 때문에 잘 생각해 보시면 이유가 나올 겁니다.

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-10-22 10:27

문제사진을 같이 첨부해주시면 정확한 답변을

받을수있을것같아요

블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-10-22 09:44

C값의 중복여부를 확인해보시고

아래합격자님이 알려주신대로 풀어보시길 바랍니다.