안녕하세요
14년 2회 2번 문제-
자동화재탐지설비의 발신기에서 표시등 40 mA/개],
경종 50[mA/개]로 1회로당 90(mA]의 전류가 소모되며,
지하 1층, 지상5층의 각 층별 2회로씩 총 12회로인
공장에서 P형수신반에서
최말단 발신기(직상발화 우선경보방식인 경우)까지 500[m] 떨어진 경우 다음
물음에 답하시오. (7점)
① 표시등 전류를 구하시오?
I = 40mA x 12 = 480 [mA]
? I = 0.48 [mA]
② 화재시 경종 (I = 50 mA x 3 =150 mA = 0.15 A).
③ I= 0.48 + 0.15 = 0.63 (A)
경종이 6개 작동하지 않나요?
즐거운 한가위 보내시구요
아랫분들이 답을 말해주셨네요
그래도 이해가 힘드시다면 교수님께 학습질문드려보세요
날씨가 쌀쌀합니다. 감기조심하세요!
1. 0.48[mA]가 아니라 0.48[A]입니다.
2. 5층에서 화재났으면 우선경보방식이면
5층만 경종이 울립니다.
0.48+0.05*2=0.58]A]가 되는 것이 맞습니다.