자동화재탐지설비의 발신기
2022.09.02 비공개 조회 1,012

안녕하세요

 

14년 2회 2번 문제-

자동화재탐지설비의 발신기에서 표시등 40 mA/개],

경종 50[mA/개]로 1회로당 90(mA]의 전류가 소모되며,

지하 1층, 지상5층의 각 층별 2회로씩 총 12회로인

공장에서 P형수신반에서

최말단 발신기(직상발화 우선경보방식인 경우)까지 500[m] 떨어진 경우 다음

물음에 답하시오. (7점)

 

① 표시등 전류를 구하시오?

I = 40mA x 12 = 480 [mA]

? I = 0.48 [mA]

 

② 화재시 경종 (I = 50 mA x 3 =150 mA = 0.15 A).

 

③ I= 0.48 + 0.15 = 0.63 (A)

경종이 6개 작동하지 않나요?

 

즐거운 한가위 보내시구요


댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 5개
블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-10-09 23:05

아랫분들이 답을 말해주셨네요


그래도 이해가 힘드시다면 교수님께 학습질문드려보세요


날씨가 쌀쌀합니다. 감기조심하세요!

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-10-02 20:04

화재시 경종은 5층에 울릴것같습니다.

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-09-25 21:51

우선경보방식이라면 5층에서 화재가 났다면 5층만 경종이 울리는게 맞습니다

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-09-04 22:46

1번에서 mA 가 아닌 A인건같습니다


학우님도 즐거운 한가위되세요


맛있는것도 드시고요~~

참사랑님의 답변입니다.
채택 168 2022-09-03 09:42
합격자

1. 0.48[mA]가 아니라 0.48[A]입니다.

2. 5층에서 화재났으면 우선경보방식이면

5층만 경종이 울립니다.

0.48+0.05*2=0.58]A]가 되는 것이 맞습니다.