옥내소화전 수원의 저수용량 계산
2022.08.27 yck****** 조회 1,947
안녕하세요 교수님?
옥내소화전 관련 과년도(2013년) 문제풀이 학습 중 수원의 저수용량과 펌프의 토출량 계산에서 문제풀이의 소화전 개 수 산정이 강의와 다른 것 같아 질문드립니다.

문제요지) 첨부파일 참조
지상5층의 각 층에 5개씩 옥내소화전이 설치 되어 있을 때 
1) 수원의 최소저수용량 계산
2) 펌프의 토출량 계산

이때 계산에 사용하는 소화전의 갯수 N이 29층 이하는 최대 2개로 배웠는데 문제풀이에는 5개로 계산을 하고 있어서 어떻게 풀어야 하는지 질의 드립니다.
댓글 /1000
답변 8개
참사랑님의 답변입니다.
채택 168 2022-08-27 11:59
합격자

화재안전기준이 바뀌어서 30층이상에서는 최대 5개, 30층미만에서는 최대2개로 개정되었습니다.

1) 수원의 최소저수용량 계산

Q=2*130*20=5200[L]=5.2[m3]

2) 펌프의 토출량 계산

Q=2*130=260[L/min]


화재안전기준 개정 때문에 소방설비기사 기계, 전기 교재, 소방공무원 소방학개론은 최신교재를

봐야 합니다.

부득이하게 전년도 교재로 공부하신다면 최소한 어떤 부분이 개정되었는지 그래서 개정된

화재안전기준이 어떻게 적용되는지는 아셔야 합니다.

에듀윌 교수님들이 강의 때 알려주시니 강의 때 잘 정리해 두셔야 합니다.

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-09-02 21:38

개정된 내용으로 보입니다

alfk*****님의 답변입니다.
고수 채택 19 2022-09-01 17:04

개정된 내용이라면 교수님께 첨부파일 요청을 해 보세요

qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-09-01 16:50

화재안전기준이 개정된 내용이 맞는지 확인을 먼저 해보셔야 합니다

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-08-28 22:49

문제풀이가 5개짜리인게 최신꺼면

문제에 적혀있는걸로 따라가시는게 제일정확합니다.

블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-08-28 22:39

교수님께 학습질문 한거군요

배우는내용 및 교재나용 기출등

서로 다르다면 개정된걸로 봐주시길 바랍니다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-08-28 09:24

최신교재가 아니면 개정된 내용이 적용 안됩니다 불편하시더라도 개정이 된 교재를 구매하셔야 헷갈리지 않아요

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-08-28 08:48

혹시하도 지금 공부하시고 계신 교재가 최신 교재가 아니라면 개정된 내용이 반영안된 책일 가능성이 있어보입니다