전기기사 실기 17년도 3번 문제같은 유형
2022.07.05 kks**** 조회 1,798 내공 300

전압강하를 구할때 상전압을 이용해야 하는지 선간전압을 이용해야하는지 모르겠네요 아시는 분 있으시면 설명 부탁드립니다 ㅠ


댓글 /1000
답변 7개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1350 2022-07-07 08:03
합격자

예를들어 문제에서 아무 언급없이 3상4선식 교류 380V 라고만 주어졌을경우는 선간전압을 이용합니다.


아시다시피 3상 4선식에서 선간전압은 380V 이며 이것을 ROOT3으로 나눈 값 대략적으로 220V 가 상전압입니다. 만약 이런 조건에서 허용전압강하를 계산하라고 한다면 당연히 380V (선간전압)을 이용해서 풀이해 주어야 됩니다. 원래 전압강하란 송전단 전압대비 수전단 전압이 떨어진다는 의미입니다. 즉 단자전압을 의미하는것으로 엄밀히 이야기 하면 전압강하(e) = 수전단의 선간전압(Vs) - 송전단의 선간전압(Vr) 가 성립됩니다.


그런데 케이블의 굵기를 산정해 주시오 라는 문제가 나온다면 A=17.8IL / 1000e 공식에서 분모에 상전압 220V 를 대입해 줍니다. 원래 케이블의 굵기는 1선당 선의 굵기입니다. 그런데 3상4선에서 부하평형시 중성선에는 전류가 흐르지 않기 때문에 전압강하도 일어나지 않습니다. 때문에 상전압 기준이 됩니다. (이부분에서 이해가 안되신다면 유부트나 인터넷 검색해서 자세히 보시기 바랍니다. 게시판의 한계성때문에 ㅜㅜ) 결국 그렇기 때문에 A=17.8IL / 1000e 나 A=30.8IL / 1000e 등의 산정식에서 e 는 무조건 상전압 기준이 되며 애초에 공식이 상전압만 대입하라고 나온 식입니다.


아마도 질문자님께서는 간선의 굵기 산정하라는 공식에 선간전압을 대입해야 될지 상전압을 대입해야 될지 혼돈이 와서 질의를 해주신것으로 미루어 짐작해보건데 간선의 굵기 산정의 e 에는 결국 상전압을 이용하셔야 됩니다. ^^*

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-07-10 23:35

보통 일반적으로 선간전압을 적용합니다

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-07-10 23:22

선간전압으로 보시는게 맞습니다

블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 71 2022-07-09 15:12

교수님께 질문해보는방법도

좋을것같아요ㅈ더 확실하고 신뢰가는 답변

받을겁니다.

하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-07-08 23:32

일반적으로 선간전압을 적용합니다.


돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-07-07 21:52

특별한말이 없다면 선간전압인걸로 알고있습니다.

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-07-07 21:20

3상 4선식일때 선간전압일거에요~~