ATS,ALTS에 대한 질문
2022.07.03 qor***** 조회 2,276
1) ATS(자동절체수위치)
2) ALTS(자동부하전환개폐기)

Q
- 1) 과 2)의 차이점은 ?
- 인터넷검색에서는 ATS는 저압용, ALTS는 고압,특고압용으로 나오는데, 전기산업기사 21년도 3회차 1번문제 (4)번은 22,9 특고압에 대한 답은 ATS로 되어 있습니다. 어느 것이 맞는 것인가요???
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 8개
alfk*****님의 답변입니다.
고수 채택 19 2022-08-18 21:24

 특고압 : ALTS

 고압  :  VTS(CTTS)

 저압  :  ATS(CTTS)

qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-08-18 21:17

 ALTS이 맞는 것 같습니다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-07-11 13:38

용도는 같기 때문에 상관은 없기는 합니다

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-07-11 13:21

용도는 같습니다 정확한 답은  ALTS맞는 것으로 보입니다

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-07-07 21:57

교수님의 학습답변으로

맞춰가는 문제가 하나 더있었으면 좋겠네요!-!!

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-07-07 21:26

교수님 답변이 달렸습니다.

자세하게 설명해주셔서 저도 도움을 받아가네요

감사합니다.

블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-07-06 23:48

교수님께서 장문의 답장을 해주셨네요 ㅎ


너무 친절하신 교수님입니다 최고 :)

비공개님의 답변입니다.
시민 채택 55 2022-07-03 22:38

① ATS(Automatic Transfer Switch) : 자동 전환 개폐기
ㆍ 설치장소 : 변압기 2차측
ㆍ 역할 : 이중전원 확보 시 주전원의 정전 또는 전압강하 시        
            예비전원으로 자동 절체하는 장치
ㆍ 적용 : 교류 600V, 직류 250V 이하 전로의 이중 전원
            절체에 사용하는 수동 또는 전동 조작이 가능한 개폐기

② ALTS(Automatic Load Transfer Switch) : 자동부하전환 개폐기
ㆍ 설치장소 : 수ㆍ변전 설비의 인입구
ㆍ 역할 : 이중전원 확보 시 주전원의 정전 또는 전압강하 시        
            비상전원으로 자동 절체하는 장치
ㆍ 적용 : 특고압 선로에 사용
ㆍ 용도 : 정전 시 큰 피해가 예상되는 수용가에 사용

[참고] 특고압 : ALTS
         고압   :  VTS(CTTS)
         저압   :  ATS(CTTS)
제가 가진 서적에 있는 것을 정리하여 드립니다. ^^
합격에 도움되시길 바래요.ㅎㅎ

또한 AISS와 ASS는 둘 다 자동고장 구분개폐기의 일종으로써 제가 가진 서적에는 
옥외형은 ASS를 사용하고 옥내형은 AISS를 사용한다고 합니다. 용도는 같습니다.
다만 설치 위치가 다르다고 보시면 되겠습니다. ^^