역률 보상시 커패시터의 값을 구하면 보통 KVA 로 나옵니다.
이를 uF으로 간단히 바꾸는 방법이 있을까요?
대략적인 환산치를 암기해서 적용은 하는데, 실제 시험 때는 어떻게 빨리 하는 방법이 있으면 좋겠습니다.
콘덴서 kVA를 uF로 환산하는 과정을 편하게 하기위해 각 전압별 환산값을 아래와 같이 표로 만들어 나타내진것이 있습니다.^^*
*출처 : 네이버 블로그 맥가이
참조) 콘덴서 ㎸A 용량과 ㎌ 용량간의 환산에 대한 계산식
1. 단상 : kVA = 2πf C E^2×10^-9
2. 3상
1) 3상 △결선 콘덴서 정격용량 : kVA = 2πf C E^2×3×10^-9
2) 3상 Y결선 콘덴서 정격용량 : kVA = 2πf C (E/√3)^2×3×10^-9
※ C : 콘덴서 정전용량[㎌], E : 선간전압[V], f : 정격주파수[Hz]