서지흡수기 설치 위치 질문있습니다.
2022.06.23 jo8*** 조회 1,521

22년도 20개년 문제집 16년 2회 16-4번 문제입니다.


해당 문제 답안에 퓨즈 1차측에 서지흡수기가 변압기 2대에 각각 설치되어있는데

서지흡수기를 퓨즈 2차측에 설치해도 상관없는지 궁금합니다.

댓글 /1000
답변 1개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-06-24 02:00
합격자 / 월간 Top10

파워퓨즈는 변압기를 보호하는 역할이고 서지흡수기는 차단기의 서지를 흡수하는 역할이므로 파워퓨즈 1차측에 위치해 있는게 맞습니다.

결국 큰그림에서 보게되면 차단기에서 변압기로 서지가 흐를수가 있는데 이를 보호하기 위해 서지흡수기가 막아주고 그래도 위험하다 싶다면 파워퓨즈가 동작하여 변압기를 보호한다고 생각하시면 됩니다.

  • 질문등록자 2022.06.24
    감사합니다 바로 이해가 되네요