전기 공사 산업기사 문제 헷갈려요..
2022.06.07 kyj******* 조회 552 내공 300

저압 옥내 간선에서 분기하여 각 부하에 전력을 공급하는 분기회로에서 다음조건을 보고 사용전압과 전류가 220V 20A인 경우의 부하 설비용량과 분기회로수를 구하시오 단,룸에어컨은 별도회로로 구성한다


주택부분 바닥면적 : 240

점포부분 바닥면적 : 50

창고바닥면적 : 10

주택가산: 1000

룸에어컨: 2kw


여기서 부하설비용량값 구할 때 룸에어컨 값을 더해야하나요?


그리고 분기회로수 값이 20A 분기 4회로(룸에어컨1회로 포함) 이게 맞나요?


그리고 조건이 룸에어컨은 별도회로로 구성한다라고 조건이 바뀌면

부하설비용량값이랑 분기회로수의 답이 바뀌나요? 바뀌면 어떻게 바뀌나요?

댓글 /1000
답변 4개
하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-06-10 20:31

저압 옥내 배선을 공사하는 데에는 여러 조건에 따라 달라 질 수 있는데, 문제에서 제시한 것은 일반적인 경우를 이야기 한 것으로 보입니다.

옥내 배선을 작성할 때는

평면도를 기준으로 각 사용 기기의 부하를 계산하여 분기회로수를 결정하는데,

조건에 룸에어컨은 따로 하라고 했으니 별도의 분기회로로 처리해 주셔야 합니다.

물론 총합에는 포함됩니다.


룸에어컨의 별도 여부에 따라 당연히 부하설비 용량값이랑 분기회로의 수는 달라지게 됩니다.


  • 질문등록자 2022.06.10
    제가 내일 시험이라 빨리 알려주시면 정말 감사할 거 같네용 ..ㅠ
  • 질문등록자 2022.06.10
    하나만 더 물을게여! 저 조건이 아닌 룸에어컨은 단독분기회로로 한다는 조건이 붙으면 부하설비용량값을 구할 때그것도 부하설비용량구할 때 룸에어컨 값은 빼야하나요? 그리고 분기회로수는 룸에어컨을 따로 빼주나요?
퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-06-10 12:32

말씀처럼 문제에서 조건이 제시되면

풀이방법,답이 다 바뀝니다.

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-06-10 12:04

아마 별도회로 구성한다라는 조건이 붙으면

답이 바뀌는 상황이 있습니다.

해설집을 참조해보시면 좋겠네요.

블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-06-10 10:01

보통 문제에 조건이 달리면

답이 달라지는 경우가 있습니다. 여러 문풀을 통해

문제유형을 익혀보는게 좋겠습니다.