역률 개선 콘덴서
2022.05.07 eas****** 조회 1,073

안녕하세요?

  1. 역률 개선 콘덴서를 병렬 접속하는데, 직렬 접속에 비해 어떤 장점이 있는 것인가요?
  2. 고객의 역률에 따라 추가 또는 감액 한다는데, 이것을 위해 일반 소비자가 할 수 있는 방법이 있을까요?

감사합니다.

댓글 /1000
답변 3개
하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-05-07 10:08

콘데서를 병렬로 달면 전류를 모아주어(적분기) 역률을 개선하는 역활을 합니다만 직렬로 달면 전압 변동에 따른 변동량을 전달하는 역할(미분기)을 하게되어 역룰 개선 효과는 없습니다. 다만 역률개선 콘덴서를 추가로 병렬로 달게 되면 역률개선에 대한 효과가 조정이 될 수는 있습니다.

이 대 직렬로 단 용량성 리액턴스 값의 조정이 필요합니다.

전력요금을 위해 역률 보상기를 소비자가 달아 보상을 할 수 있습니다.

합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1350 2022-05-07 10:00
합격자

사실 직렬 콘덴서에도 전압강하를 보상하면서 Xc를 공급해주면 역률 개선이 되는 역할이 있기는 합니다만 전체 역할의 5-10% 밖에 차지하지 않으므로 실제 시험에서는 정답으로 처리 되지 않습니다. 결국 병렬콘덴서는 유도성 부하인 무효분을 보상하여 역률을 개선, 직렬콘덴서는 선로의 유도성 리액턴스를 보상하여 전압변동률을 개선한다고 이해하시면 됩니다.

역률관련 일반 소비자가 할수 있는건 없을 듯 합니다. 소비자로서 최선인건 전기를 아껴쓰는 방법뿐이겠죠..

합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-05-07 09:07
합격자

병렬과직렬은 그 기능이 달라요 장단점 비교할 수 없다 생각하고

제조업 같은 경우 전력용콘데서 사용하는 경우 본 거 같아요