전기(산업)기사 실기 문제 질문 전선굵기 선정
2022.05.04 비공개 조회 1,200 내공 100

분전반에서 25[m]의 거리에 2[kW]의 교류 단상 100[V]전열기를 설치하였다. 배선방법을 금속관 공사로 하고 전압강하를 2[%] 이하로 하기 위해서 전선의 굵기를 얼마로 선정하는 것이 적당한가?


이문제에서 저는 100v짜리? 보통 단상3선식에서 한선이랑 중간선 연결해서 100v쓰는 경우가 많았던 것 같아서 공식을 단상3선식 공식 17.8LI/1000e 를 써서 풀었는데 답을보니 단상2선식 공식을 썼더라구요 35.6LI/1000e 그래서 아니 문제에서 어느부분을보고 단상 2선식공식을 가져온건지 궁금합니다.

단상인거는 당연한거고 

문제에는 빠진부분없이 딱 저게끝입니다.

댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 9개
블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-06-09 10:29

단상 2선식으로 봐주세요

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-05-30 10:27

단상 2선식공식이 맞는것같습니다.

qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-05-22 08:39

 교류 단상 100[V]전열기를 설치하였다 이내용으로 보면 단상2선식 공식이 맞는것 같습니다

alfk*****님의 답변입니다.
고수 채택 19 2022-05-22 08:23

단일 전압문제이니 단상 2선식으로 보는게 맞는 것 같네요

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-05-20 22:29

단일 전압으로 문제가 나온걸로 보아 단상 2선식으로 보입니다


기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-05-15 17:39

분전반에서 25[m]의 거리에 2[kW]의 교류 단상 100[V]전열기를 설치하였다 라고 명시된 것으로 보아 단상2선식 공식인 듯 합니다

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-05-15 01:08

100볼트를 썼다고해서 단상 2선식인것같아요.


합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-05-06 11:01
합격자

단상 3선식은 옛날 방식이고

요즘은 단상2선식인데

출제연도나 문제 조건에 따라 다르지 않을까요

하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-05-06 05:50

단상 3선식을 사용하게 되면 사용할 수 있는 전압은 100/220V의 두 종류가 됩니다.

반면 단상 2선식이라면 단일 전압이 되게 됩니다.


문제에서는 교류 단상 100V 전열기를 설치하였다고 했으니 가장 적합한 경우는 단상 2선식이 되는 것이 아닐까 합니다.