분전반에서 25[m]의 거리에 2[kW]의 교류 단상 100[V]전열기를 설치하였다. 배선방법을 금속관 공사로 하고 전압강하를 2[%] 이하로 하기 위해서 전선의 굵기를 얼마로 선정하는 것이 적당한가?
이문제에서 저는 100v짜리? 보통 단상3선식에서 한선이랑 중간선 연결해서 100v쓰는 경우가 많았던 것 같아서 공식을 단상3선식 공식 17.8LI/1000e 를 써서 풀었는데 답을보니 단상2선식 공식을 썼더라구요 35.6LI/1000e 그래서 아니 문제에서 어느부분을보고 단상 2선식공식을 가져온건지 궁금합니다.
단상인거는 당연한거고
문제에는 빠진부분없이 딱 저게끝입니다.
분전반에서 25[m]의 거리에 2[kW]의 교류 단상 100[V]전열기를 설치하였다 라고 명시된 것으로 보아 단상2선식 공식인 듯 합니다
단상 3선식을 사용하게 되면 사용할 수 있는 전압은 100/220V의 두 종류가 됩니다.
반면 단상 2선식이라면 단일 전압이 되게 됩니다.
문제에서는 교류 단상 100V 전열기를 설치하였다고 했으니 가장 적합한 경우는 단상 2선식이 되는 것이 아닐까 합니다.