2020년 2회 9번 기출문제에서도 똑같은 문제가 나왔는데요. 강의 하시는 분은 화재안전기술기준에 따라 수직배관의 최소구경이 50mm이므로 계산값이 37mm가 나와도 50mm를 적용하는것이 맞다고 하시는데 교제에 나와있는 답은 40mm라고 되어 있네요. 2024년 교재가 틀린것을 수정 하지 않고 그대로 인쇄한건지, 강사님의 강의 내용이 틀린것인지... 같은 에듀윌 교재에 에듀윌 강사인데 답이 틀리면 어쩌자는 건지... 이 문제만 그런것도 아니고 전체적으로 그런 부분이 많이 보이네요.
[시행 2022. 3. 4.] [소방청고시 제2022-3호, 2022. 3. 4., 일부개정]
⑥ 펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 초속 4미터 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 하고, 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40밀리미터(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25밀리미터) 이상으로 하여야 하며, 주배관 중 수직배관의 구경은 50밀리미터(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 32밀리미터) 이상으로 하여야 한다. <종전의 제5항에서 이동 2012. 2. 15.> <개정 2008. 12. 15.>
위와 같이 법령 참조해 주시구요.. ^^*
수직배관은 펌프로부터 상부로 수직으로 올라가는 배관을 의미하는데. 이것은 메인배관 즉, 주배관을 의미하는것이기 때문에 수직배관이 주배관입니다. 옥내소화전설비 토출측배관 구경은 규약배관방식과 수리계산방식을 모두 만족해야 하기 때문에 계산상 40A가 나온다고 하더라도 50A가 맞게되는거죠.