전기산업기사 실기 준비중입니다
변류비 에 대해서 궁금한점이있습니다.
어쩔때는 400/5 하고
어쩔때는 5/400 으로 나누던데
궁금합니다!
교재에는 5/400로 나누는 내용이 없는 걸로 알고 있습니다 문제에서 나온다면 문제를 올려주시면 좋겠습니다
둘다 의미는 같습니다.
1차측 전류 대 2차특 전류를 표시하는데 400/5는 변류비를 나타내는데 계측에서는 역으로 5/400으로 나타내기도 하는 것으로 알고있습니다.
변류비는 주로 지락전류 계산 때 적용되는데 그러므로 2차측이 항상 작습니다. 참조하세요~
혹시 5/400으로 표기된 내용을 스켄해서 올려주실수 있는지요? 변류비 표기는 400/5 로 표기하는게 맞습니다. 1차측이 400A에서 2차측 전류가 5A로 전류 변환된다라는 의미입니다. 만약 5/400A로 나타낸것이 있다면 그 반대로 이해해 주시면 됩니다. 변압기도 일반적으로 감압이지만 승압용 변압기도 있듯이요..하지만 개인적으로 전기기사 교재나 일반 단선도에서 5/400 표기된 것을 본 적이 없고 인터넷 검색을 해봐도 검색이 안되는데 혹시 어디에서 그런 내용이 있는지 궁금합니다.