허용전류란 전선이 안전하게 흘릴수 있는 최대치의 전류를 말하는 것이며 수용률은 주어진 값 중 사용되는 비율입니다.
수용률이 제시되어 있다면 수용률, 역률을 반영하여 계산하는 것이 맞을 것 같습니다.
문제를 정확히 확인을 하지 못했는데,
혹시 유도 전동기 회로에서 분기선이 표시 되어 있는지요?
분기선에서는 수용률을 적용하지 않는 경우도 있다고 들었는데, 이 부분은 확인을 해야 할 듯 합니다.
이 문제에서 수용률 왜 안곱하시는지에 대해서 물어보신게 맞다면
수용률 0.65는 소문제 (2)에서 변압기 용량을 구할 때 사용하는 값이 되겠습니다.
소문제 (1)에서는 20HP 전동기의 케이블 선정이기 때문에
수용률은 최대전력/총 설비용량 이므로 20HP에만 적용되는 수용률을 알지 못합니다.
그렇기 때문에 수용률을 곱하지 않은 것입니다. ^^
만약 20HP 전동기 1대만 그려져 있고 수용률이 주어졌다면 ~
곱하는 것이 맞으나 지금은 전체 설비의 수용률이 주어진 것으로 해석해야 하므로
이 수용률은 2번 문제를 풀기 위한 조건이라고 생각하셔야 하겠습니다. ㅎ
그래서 20년 4회 문제에서는 수용률 0.7을 곱하는 것이랍니다.
답변이 도움되셨길 바랍니다. ^^
수용률의 의미를 알아야 해요
전체 전력중에서 실제로 수용 즉 사용하는 앙이에요
그 값을 곱하는게 수용률이에요
지금 문제를 보지 못해 대략적으로 설명 드리자면
XX hp의 전동기가 XX hp의 전력을 모두 소비하지 않고, 이중의 일부 %만 소비한다는 의미에서 수용률이 주어진 것입니다.
여기사실에 맞추어 문제조건을 보시면 이해가 되지 않을까 라는생각이 듭니다. ^^*