GPT(접지형 계기용 변압기) 사용용도
1.지락사고시 영상전압을 검출
2.비접지선로의 접지전압 검출
답지에는 2번으로 쓰여있는데 1번처럼 서술해도 될까요?
두가지 모두 작성하시는 것이 맞는 것 같습니다.
GPT는 3상 선로에서 접지를 시켜주는 용도로 사용이 되면서 (Y결선) 지락 사고시 영상전압이 나타나면 계전기를 동작시킵니다.
한가지만 쓰시면 반만 쓴 것 같을 것 같습니다.
3상에서 주로 사용을 하지만 단상에도 적용할 수 있는 걸로 알고 있습니다.
GPT의 용도는 비접지 계통에서 지락사고시 영상전압 및 영상전류를 검출하기 위함입니다. 즉 여기에서 GPT를 설명하기 위한 키 포인트는 비접지와 지락사고시 영상 입니다. 기본적으로 이 두개가 들어가야 됩니다.