다음과 같이 구분하시면 될듯 합니다. ^^*
차단기의 트립방식에는 4가지가 있습니다.
1. 직류 전압 트립 방식: 별도로 설치된 축전지 등이 제어용 직류 전원의 에너지에 의하여 트립되는 방식
2. 과전류 트립 방식: 차단기의 주회로에 접속된 변류기의 2차 전류에 의해 차단기가 트립되는 방식
3. 콘덴서 트립 방식: 충전된 콘덴서의 에너지에 의해 트립되는 방식
4. 부족 전압 트립 방식: 부족 전압 트립 장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 의해 차단기가 트립되는 방식
차단기의 트립전원방식에는 2가지로 구분하시면 됩니다.
보통 문제에서는 `사용전압이 xxx kV 라고 할때 차단기의 트립전원은 어떤방식이 바람직한지 2가지를 쓰시오.` 이런식으로 출제 됩니다.
직류 전압 트립방식, 콘덴서 트립방식 이라고 답을 명기하시면 됩니다.
같은 것입니다. ^^
트립(전원) 방식 이렇게 보시면 되겠습니다. ㅎ
차단기의 트립전원 방식은 교류전압을 정류하여 상시 콘덴서를 충전하여 놓고 고장이 발생하면 보호계전기의 동작에 의하여 콘덴서가 방전됩니다 이때의 방전전류가 차단기의 트립코일을 동작시켜 트립시키는 방식이에요
차단기 방긱에느 유압, 자기, 공기, 가스, 진공차단기로 나뉘며 트립 회로방식은 전류, 전압, 컨데서 CTD, 부족 전압 트립으로 나뉘게 됩니다.
트립 전원방식이라면 회로로 구현되므로 전압이 제시되면 전압, CTD로 전류는 전류방식이 더ㅣㅂ니다.