안녕하세요. 전기설비 기술기준 필기 기본서 133p 중간 조금 아래에 아래와 같이 되어 있습니다.
(2) 저고압 보안공사 목주 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상(특고압 목주 사용 불가)
그런데 135p 기출예제는 이래와 같으며 답은 3번 입니다. 모순이 되는거 같아 문의 드립니다.
정답은 3번으로 되어 있는데, 2번도 맞는것 아닌가 합니다,
전문가 분들의 답변 부탁드립니다,
전기설비 기술기준은 암기할 것이 너무 많아서 힘이 드네요..
제2종 특고압 보안공사의 기술 기준으로 옳지 않은 것은 ?
1.특고압 가공전선은 연선일것
2.지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일것
3.지지물이 목주일 경우 그 경간은 150m 이하일 것
4.지지물이 A종 철주라면 그 경간은 100m 이하일 것
목주에 대한 안전율입니다
저압 : 1.2 이상 (단 저압보안공사로 할 경우 1.5 이상)
고압 : 1.3 이상 (단 고압보안공사로 할 경우 1.5 이상)
특고압 : 1.5 이상 (단 특고압보안공사로 할 경우 2이상)
이렇게 암기 하시면 됩니다
저고압/특고압 공사는 다릅니다 특고압 목주 안전율 1.5 이상 (보안 공사시에는 2 이상) 입니다.
특고압 목주와 일반 목주는 엄연히 다릅니다.특고압 목주의 경우 안전율 1.5 이상 (보안 공사시 2 이상) 입니다.
저고압 보안공사와
제2공 특고압 보안공사는 다릅니다
예외 규칙도 있어서 문제 잘 보시면 아다르고 어달라요
특고압 보안공사는 어려운 암기사항에 속합니다