차동식 감지기 갯수 산정
2022.04.11 봉이 조회 1,440 내공 500

차동식 감지기 갯수 산정시 화장실 면적을 포함하나요 아님 제외하고 계산하나요?

댓글 /1000
답변 6개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-04-11 22:07
합격자

원래 화장실은 차동식 감지기 설치 제외 장소였으나 흡연등의 화재가 빈번하게 발생함에 따라서 2007.4.12 부로 화장실에도 차동식 감지기를 설치하여야 합니다. 단, 욕조나 샤워시설이 있는 화장실의 경우 감지기 설치가 의무가 아니기 때문에 설치하지 않아도 됩니다.

합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-04-12 00:08
합격자

화장실에도 차동식 감지기를 설치해야 합니다. 다만, 욕조 나 샤워 시설이 있는 곳은 제외입니다

alfk*****님의 답변입니다.
고수 채택 19 2022-04-11 22:12

네 화장실 면적을 포함해야 합니다 제외 하시면 안돼요

qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-04-11 22:09

네 면적은 무조건 포함시켜야 합니다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-04-11 21:44

감지기랑 상관없이 경계구역 면적은 무조건 포함해야 합니다

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-04-11 21:42

 화장실 : 감지기설치, 경계구역 면적 산입

샤워시설이 있는 화장실 : 감지기미설치, 경계구역 면적 산입