2017년 전기기사 실기 11번 소문제 2번 질문드립니다.
2022.04.11 gaj*** 조회 1,062

표에서 차단기 용량은 위 아래 이렇게 해서 위는 125(직입기동) 아래는 100(와이-델타 기동) 이렇게 되는데요. 왜 100을 선택하나요?

문제의 조건에서는 와이델타 말은 없고 직입기동 전동기는 있는데요.

댓글 /1000
답변 2개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-04-12 17:51
합격자

15kW 전동기는 기동기 사용인 경우이며 유도전동기의 기동기 사용인 경우는 직입기동(전전압 기동법)이 아닌 Y-델타 기동법, 리액터 기동법, 기동보상기법, 2차 저항 기동법을 모두 포함하여 기동기 사용의 경우로 해석합니다.

위의 문제는 결국 직입기동 중 제일 큰 것과 기동시 사용중 제일 큰것을 비교하여 더 우측에 있는 것을 기준으로 선정하게 되는거죠 ^^*

합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-04-11 19:17
합격자

125선정하면 100에 해당하는건 보호 못하기때문이 아닐까요

  • 질문등록자 2022.04.11
    보호로 본다면, 직입기동 전동기는 아예 보호가 안되는거 아닌가요?