전기산업기사 델타-델타 결선 질문 좀 드려도 될까요?
2022.04.07 aaa***** 조회 6,769

안녕하세요 산업기사 실기 준비 중인 학생입니다.


델타-델타 결선 장단점 적는 문제에서 제가 단점으로


  1. 지락 전류 검출이 어렵다.
  2. 고전압에 취약하다.
  3. 비접지 결선이므로 이상전압 발생시 대처가 어렵다.


이렇게 3가지를 적었는데 이것도 정답처리가 가능할까요?


답지에는 1번은 맞고

2 각 상의 임피던스가 다르면 3상 부하 평형이더라도 부하 전류는 불평형이다.

3 권수비가 다른 변압기 결선하면 순환 전류가 흐른다.


이렇게 써져 있는데 왜 이런지 잘 모르겠어서요..

댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 10개
블루베리님의 답변입니다.
고수 채택 70 2022-04-30 01:11

혹시 모르니 써주신게 정답으로 가능할지모르니

교수님께 여쭤보는것도 좋을것같아요.

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-04-17 21:49

정확하게 장단점을 잘 숙지하신후 시험문제 혹시 나온다면

외우신걸 간단히 적어주시면 더 좋을것같아요

돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-04-16 09:59

아랫분들이 장점과 단점을 잘 정리해주셔서

저도 공부하고 가네요ㅎ

질문감사드립니다.

alfk*****님의 답변입니다.
고수 채택 19 2022-04-09 12:41

이 문제에서는 장점과 단점을 간략하게 정리하셔서 암기하시는게 좋습니다

하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-04-08 11:05

적으신 답안에서

2번은 고전압에 취약하다는 말 대신 대전류에 유리하다고 적는 것이 맞지 않을까 합니다.

3번은 비접지 결선이라고 하지 마시고 중성점 접지가 어렵다라고 하면 좋을 듯 하며

이상전압 발생시 대처가 어렵다는 말은 어떤 의미인지 정확하지 않아

아래 단점 3번으로 적는 것이 무난 할 듯 합니다.



장단점에 관해서는 다른 분들이 적으신 것처럼 아래와 같습니다.

#장점

  1. 델타 결선시 제3고조파 전류가 순환하므로 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
  2. 고장시 V결선 운영이 가능하다.
  3. 상전류가 선전류의 1/(root 3)이므로 대전류에 유리

#단점

  1. 중성점 접지가 불가하여 지락 사고의 검출이 어렵다
  2. 권수비가 다른 변압기가 결선되면 순환전류가 흐른다
  3. 임피던스가 다른 경우 부하가 평형이라도 전류는 불평형하게 된다.


qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-04-08 07:22

단점으로는 3가지 정도 알고 있으면 충분하세요중성점을 접지할 수 없으므로 지락 사고의 검출이 곤란하다

권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다

각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-04-08 06:40

장점으로는 제 3고조파 전류가 델타결선 대를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다

1상분이 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다

각 변압기의 상전류가 선전류의 1/루트3 이 되어 대전류에 적당하다

합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-04-08 00:31
합격자

원리를 이해하면 힘들어요

원래 문답무답만 외워도 빠듯하니 암기하고 넘어가세오

합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-04-08 00:06
합격자

단점으로 아래 3가지 정도만 적어주어도 충분합니다. 4), 5) 은 추가로 알고 계시면 됩니다. ^^*


1) 지락 전류 검출이 어렵다.

2) 비접지 결선이므로 이상전압 발생시 대처가 어렵다.

3) 보호계전기의 동작이 불확실하다


4) 권수비가 다른 변압기 결선시 순환전류 발생한다

(변압기의 전압의 크기는 권수비가 결정합니다. 권수비가 다르면 전압이 다르고 그러면 각 상마다 전압차가 발생합니다. 델타결선은 폐회로 이므로 폐회로내에 전압차가 발생하면 전류가 흐르게 되는데 이를 변압비가 다르면 순환전류가 흐른다고 하는 것입니다. 참고로 와이결선은 폐회로가 아니므로 순환전류가 흐르지 않습니다.)

5) 각 상의 임피던스가 다르면 3상 부하 평형이더라도 부하 전류는 불평형이다.

( 평형과 불평형은 단순하게 말하면 각선에 흐르는 전류의 크기가 동일하냐 아니냐 입니다. 델타결선은 3선식으로 3선의 전류크기가 같은면 평형이고 그렇지 않으면 불평형입니다. 와이결선을 4선식으로 쓸 때 A, B, C상의 전류가 같고 N상에 전류가 0일 때를 평형이라고 하고 각 상의 전류가 달라 N상에 전류가 흐르게 되면 불평형이라고 합니다. 델타결선은 각상의 임피던스의 크기가 다르면 각선에 흐르는 전류 잘라지게 되어 3상 평형부하(부하에 3개의 코일이 있는데 그 크기가 같을 때)를 걸어도 선로는 평형이 되지 않게 됩니다.)

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2022-04-07 15:50

[장점]

o 제 3고조파 전류가 델타결선 대를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지  

 않는다

ㅇ 1상분이 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다

ㅇ 각 변압기의 상전류가 선전류의 1/루트3 이 되어 대전류에 적당하다


[단점]

ㅇ 중성점을 접지할 수 없으므로 지락 사고의 검출이 곤란하다

ㅇ 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다

ㅇ 각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다