안녕하세요 산업기사 실기 준비 중인 학생입니다.
델타-델타 결선 장단점 적는 문제에서 제가 단점으로
이렇게 3가지를 적었는데 이것도 정답처리가 가능할까요?
답지에는 1번은 맞고
2 각 상의 임피던스가 다르면 3상 부하 평형이더라도 부하 전류는 불평형이다.
3 권수비가 다른 변압기 결선하면 순환 전류가 흐른다.
이렇게 써져 있는데 왜 이런지 잘 모르겠어서요..
적으신 답안에서
2번은 고전압에 취약하다는 말 대신 대전류에 유리하다고 적는 것이 맞지 않을까 합니다.
3번은 비접지 결선이라고 하지 마시고 중성점 접지가 어렵다라고 하면 좋을 듯 하며
이상전압 발생시 대처가 어렵다는 말은 어떤 의미인지 정확하지 않아
아래 단점 3번으로 적는 것이 무난 할 듯 합니다.
장단점에 관해서는 다른 분들이 적으신 것처럼 아래와 같습니다.
#장점
#단점
단점으로는 3가지 정도 알고 있으면 충분하세요중성점을 접지할 수 없으므로 지락 사고의 검출이 곤란하다
권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다
각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다
장점으로는 제 3고조파 전류가 델타결선 대를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다
1상분이 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다
각 변압기의 상전류가 선전류의 1/루트3 이 되어 대전류에 적당하다
단점으로 아래 3가지 정도만 적어주어도 충분합니다. 4), 5) 은 추가로 알고 계시면 됩니다. ^^*
1) 지락 전류 검출이 어렵다.
2) 비접지 결선이므로 이상전압 발생시 대처가 어렵다.
3) 보호계전기의 동작이 불확실하다
4) 권수비가 다른 변압기 결선시 순환전류 발생한다
(변압기의 전압의 크기는 권수비가 결정합니다. 권수비가 다르면 전압이 다르고 그러면 각 상마다 전압차가 발생합니다. 델타결선은 폐회로 이므로 폐회로내에 전압차가 발생하면 전류가 흐르게 되는데 이를 변압비가 다르면 순환전류가 흐른다고 하는 것입니다. 참고로 와이결선은 폐회로가 아니므로 순환전류가 흐르지 않습니다.)
5) 각 상의 임피던스가 다르면 3상 부하 평형이더라도 부하 전류는 불평형이다.
( 평형과 불평형은 단순하게 말하면 각선에 흐르는 전류의 크기가 동일하냐 아니냐 입니다. 델타결선은 3선식으로 3선의 전류크기가 같은면 평형이고 그렇지 않으면 불평형입니다. 와이결선을 4선식으로 쓸 때 A, B, C상의 전류가 같고 N상에 전류가 0일 때를 평형이라고 하고 각 상의 전류가 달라 N상에 전류가 흐르게 되면 불평형이라고 합니다. 델타결선은 각상의 임피던스의 크기가 다르면 각선에 흐르는 전류 잘라지게 되어 3상 평형부하(부하에 3개의 코일이 있는데 그 크기가 같을 때)를 걸어도 선로는 평형이 되지 않게 됩니다.)
[장점]
o 제 3고조파 전류가 델타결선 대를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지
않는다
ㅇ 1상분이 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다
ㅇ 각 변압기의 상전류가 선전류의 1/루트3 이 되어 대전류에 적당하다
[단점]
ㅇ 중성점을 접지할 수 없으므로 지락 사고의 검출이 곤란하다
ㅇ 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다
ㅇ 각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다