수전단 전압 구하기 질문있습니다.
2022.04.06 비공개 조회 2,998


위, 아래 풀이중 무엇이 맞을까요?

원래는 위의 식으로 풀었으나 문제에서 역률은 공장의 역률(즉, 부하의역률)이라 하려 송전단 전류와는 관계가 없다고 생각해서 밑의 식으로 풀었는데,

또 자세히보니 부하는 평형이다 라는말이 혹시 역률과는 관계가 없나 라는 생각도 듭니다.

어쨋거나 문제에서 주어진건 피상전력[VA]이기에 전류 I구하는 식에서 분모에 역률을 곱해주는게 맞다면 그냥 위의 식이 맞을까요..


명쾌하게 답변해주시면 감사하겠습니다.

댓글 /1000
답변 2개
하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-04-06 18:50

역률은 실제 작용한 전력으로 유효전력을 피상 전력으로 나눈 값입니다.

따라서 공장의 역률이 0.8이라면 실제 전달된 전력도 동일하므로

0.8을 감안하여 위의 답이 맞는 것으로 보입니다.

  • 질문등록자 2022.04.06
    답답해서 교수님게 여쭤보니 0.8을 곱하는게 아니라고는 하십니다 ㅎㅎ.. 저희가 너무 필기 실기 문제풀이에만 현안이 되어 본질을 잃지않았는지 되돌아보게 되네요. 그래도 답변 감사합니다! 좋은하루되시길
합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-04-06 19:24
합격자

실기 문제는 간혹가다가 이해 안되는 부분이 있죠

kw쓰라는데 va 공식이 쓰이고

안전하게 기존 문제풀이로 문답 하시면 됩니다!