네. 최대 2개입니다. 개정된 사항으로 풀어 주세요.
소화수량(수원의 수량)
=옥내소화전 1개의 방수량_동시개구수_20(분)
=130(L/min)_N(개)_20(min)
=2.6N(m3), N은 최대 2개
열공하셔서 합격을 기원드립니다.
2021년 4월부로 옥내소화전 기준갯수가 5개에서 2개로 개정되었습니다. 혹시나 질문자 님께서 보는 기출문제가 2020년 이전 버전이거나 2021년 버전이라면 개정되기전에 기출문제집을 보시는 거가 되기때문에 아무런 표기가 되어 있지 않을겁니다. 때문에 법이 바뀌는 요즈음 같은 시점에서는 되도록이면 신규 기출문제집이 필요한 이유 같습니다. 아무쪼록 모르시는건 그때그때 물어보시고 바로 정리 잘 하시기 바랍니다.^^*
2021년 부터 옥내소화전 한층 최대 갯수는 5개에서 2개로 줄어들었으니 공부하실때 참고 하시고 더 확인하시기 바랍니다. 위 문제는 18년 4월 문제이기에 개정되기전 내용이라 그렇습니다
기존에는 옥내소화전 기준 개수는 최대 5개를 기준으로 소방펌프 용량을 결정하였으나 이번 개정에선 기준 개수를 2개로 변경이 되었습니다.
개정이유를 살펴보면 옥내소화전의 기준 개수를 화재 초기에 관계인에 의해 사용되는 설비임을 감안하여 기준 개수를 줄임이라고 명시되어 있습니다