임주성님의 말씀도 맞는 말이네요.
실제로 부하분담을 용량에 비례하여 설계한다면
% 임피던스 같게 설계하는 것이 맞는 것이겠죠.
이 문제는 공식 즉 부하분담 이론을 제대로 알고 있냐를 물어보는 문제라서
부하분담은 정격용량에 비례하고, % 임피던스에 반비례한다는 개념을 물어보는 것입니다.
실제로 이 문제가 나온다면 이의 신청을 해도 되겠네요.
답이 2개가 될 수도 있는 부분입니다.
문제를 올려주면 더욱 좋고요.
분담용량은 용량에 비례하고, %임피더느와 반비례관계에요
교수님이랑 몇분이 답변 자세히 달아주셨네요.
워낙자세히 써주셔서 덩달아 저도 알아가는게 있네요.
좋은 질문 감사합니다.
김교수님 께서는 엣지인을 활용 안하실겁니다. 때문에 1:1 문의를 통해 문의해 주시는게 빠릅니다.
기본적으로 에듀윌 교재에 `3. 병렬운전 시 부하분담 ` 항목에 아예 암기하라고 정의되어 있기때문에 지금시기는 그냥 암기하고 넘어가는게 맞습니다.
일단 개인적으로 아는 범위 안에서 말씀드리겠습니다.
변압기 병렬 운전조건중에 % 임피던스 강하가 같을 것(저항과 리액턴스비가 같은것) 이라는 조건이 있습니다.
두 대의 변압기의 2차측을 한 점(노드)에 연결한다면 일단 2차전압이 같아야 되고 결국 내부전압강하도 동일해야 합니다. 때문에 Ia·Za = Ib·Zb 가 성립됩니다. 그럼 여기서 이항시켜보면 Ia·/ Ib·=Zb / Za 가 됩니다. 여기에 명기하는게 한계가 있어 블로그에 제일 잘 나와있는 그림식을 첨부합니다.
출처 : 어촌김씨의 전기공학