2022 전력공학 9장 배전선로 적중예쌍문제 34번 질문
2022.02.05 woo******** 조회 334
안녕하세요 교수님. 다름 아니라 9장 적중문제 34번(P.172)에 질문이 있습니다.

교수님께서는 풀이영상에 해설처럼 풀이하셨는데 저는 교수님 강의중에 말씀하신`피상전력 Pa가 일정할때 전력콘덴서 용량 구하는 방법`을 이용하여 문제를 풀었는데 답이 안나오는 것 같습니다.

#34 문제내용 선간전압 3,300[V], 피상전력 330[kVA], 역률 0.7인 3상 부하가 있다. 부하의 역률을 0.85로 개선하는데 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

아래는 제가 푼 풀이순서입니다.
>
개선전 역률(cosθ1) = 0.7 이므로 θ1 = cos^-1(0.7) = 45.57 sinθ1 = sin(45.57) = 0.714
개선후 역률(cosθ2) = 0.85 이므로 θ2 = cos^-1(0.85) = 31.79 sinθ2 = sin(31.79) = 0.527
콘덴서 용량
Qc = Q1 - Q2 = (Pa*sinθ1) - (Pa*sinθ2) =Pa(sinθ1 - sinθ2) = 330*(0.714 - 0.527) = 61.71

답은 92.5 입니다. 제가 무언갈 곱하지 않은 것 같은 느낌인데 답변부탁드립니다
댓글 /1000
답변 2개
돌쳐세돌님의 답변입니다.
중수 채택 60 2022-02-06 00:45

여기 지식인은 교수님 답변 받기 어려우십니다.

가끔 연동돼서 답변달리긴 해요..!

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2022-02-05 22:35

교수님께 질문은 강의실에 질문 남기시면 교수님께서 답변 주실꺼에요