변압기가 델타-와이 결선일 때, 변압기 2차측에 있는 CT는 델타 결선 인가요?비율차동계전기의 CT만 위상차 보정 때문에 결선을 변압기와 반대로 하는건가요?
댓글 /1000
답변 2개
합격을 기원합니다.님의 답변입니다.
채택 1349 2022-01-06 22:04
합격자

네 맞습니다. 변압기결선과 CT결선을 반대로 해주면됩니다. 반대로 결선하는 이유는 변압기1,2차 전류크기 및 변위를 조정하기위해서 반대결선 해준다 생각하시면 됩니다. 즉, 결선방식의 다름으로 인해 1,2차간 30도 만큼 전류 위상차가 발생하는데 이로인한 위상오차로 인해 계전기가 오동작하기 때문입니다.

비공개님의 답변입니다.
시민 채택 55 2022-01-07 06:19

비율차동계전기에 연결되는 CT 에 결선법에 대해서 질의를 해주신 것 같네요. 

지명국 수강생분께서 적어주신 부분이 맞습니다. 
1. 비율차동계전기의 CT의 결선은 변압기의 결선과 반대로 합니다. 
  (위상차 보정을 위해)
2. 그렇기 때문에 변압기 1차가 델타결선이면 비율차동계전기의 CT는 와이결선이며 
  변압기 2차가 와이결선이면 비율차동계전기의 CT는 델타결선이 됩니다. ㅎ