단거리 송전선로 전압강하 e 관련 질문 드립니다.
2021.10.30 jea***** 조회 548
안녕하세요
강의 내용 중 궁금한게 있어 질문드립니다.

단거리 송전선로 전압강하 e 도출과정에서
e = I(RcosΘ+XsinΘ) (단상)에서 e3상으로 전환 시 

왜 델타/와이 결선 상관없이 우변에 루트(3)이 곱해지는지 알고 싶습니다.

상전압/상전류 → 선간전압/선전류 변환 시
델타/와이 결선에 따라 좌변(V) 또는 우변(I)측을 루트(3)으로 나눠야 될거 같은데
결선에 상관없이 우변에 루트(3)이 곱해지는 이유를 알고싶습니다.

답변해주신다면 정말 감사드리겠습니다.
항상 강의 잘보고 있습니다. 수고하세요
댓글 /1000
답변 1개
비공개님의 답변입니다.
시민 채택 55 2021-11-01 08:04

안녕하세요?

특별한 경우가 아니면 3상에서는 y결선으로 보고 접근을 하셔야 합니다

선전압=(√3상전압) 입니다

전압강하=송전전압-수전전압 이므로 

e=Vs-Vr =√3Es-√3Er으로 계산하셔야 합니다

참고해 주세요

감   사..

  • 질문등록자 2021.11.01
    감사합니다.