1번 (15점) 조명 테이블 스펙 (제발 부분점수가 후하길 간절히 고대합니다.)
(1) E
(2) E
(3) 58%
(4) 감광보상률을 잘못 본 것 같습니다 ㅠㅠ 이 소문제는 틀렸습니다...(제가 미친게 분명합니다 서러워라 ㅠㅠ)
(5) 소문제 (4) 를 틀려서 당연히 덩달아 틀린 것 같습니다...(망했네요 망했어 ㅠㅠ)
(6) 7.8 m, 3 m
(7) 형광등
?
2번 (5점) 전압과 용량. 고조파 저감계수 문제 (이 문제는 틀렸습니다.)
고조파 계수 들어본 적 없어서 부분 점수 받기위해 좀 써보려다가 결국 시간이 부족해 그냥 패스했습니다 ㅠㅠ
?
3번 (8점) 발전기 용량 산정 문제 (이 문제는 맞춘 것 같습니다.)
유효분 무효분 따로 계산했구요 별도의 부등률이 없어 1로 계산했습니다.
178. 405 KVA >> 200KVA 선정 했습니다.
?
4번 (5점) 절연내력시험 (이 문제는 맞았다고 생각했으나 워낙 의견이 분분하여 일단 보류입니다ㅠㅠ)
170 * 0.72 = 122.4
KEC 규정에 의거한 시험전압을 10분간 견뎌야 한다.
?
5번 (5점) 전압강하와 고유저항이 주어진 전선의 굵기 산정 문제 (이 문제는 일단 답이 궁금합니다 ㅠㅠ)
시험이라 긴장해서 고유저항을 일반 경동선 적용시켰습니다 ㅠㅠ
전 왜 문제에서 준걸 전 무시하고 일반 경동선 고유저항을 쓴걸까요?
전 정말 미친것 같습니다 서러워라ㅠㅠ
전압강하 150 V, 고유저항 일반 경동선 고유저항인 1/58, 전류 229.11 A, 길이 3000 m, 3상이니 루트3
141.27 mm² >>150mm² 선정
?
6번 (5점) 틀리라고 낸 문제가 아닐까 생각합니다 그래서 이 문제는 당당하게 틀려줬습니다.(사실 당당하지 못합니다...)
?
7번 (8점) 임피던스 및 차단용량(부분 점수 제발....)
이 문제는 소문제 (1) 임피던스 값 산정을 잘못해서 줄줄이 다 틀렸습니다.
소문제 (2) (3) (4) 는 솔직히 쉬웠는데 소문제 (1) 을 잘못 계산해서 부분점수를 어떻게 받을런지...ㅠㅠ
(1) 68.XX % 변압기와 전원측을 임피던스 값으로 본 시점에서 이미 틀렸더군요. 리액턴스로 봤어야 하는데ㅠㅠ
(2) 기억이 안납니다
(3). 1.3XkA
(4) 20 MVA 미만으로 게산값이 나와서 25 MVA 선정 했습니다.
?
8번 (4점) 보호도체 굵기 산정
분자만 루트 I²t / k (k는 루트 안함) 로 계산해서 그 값 그대로 적었습니다.
수치는 기억이 나지 않습니다.
맞았을까요? 아니면 보호도체도 나온 값에서 선정값이 별도로 있을까요?
?
9번 (6점) 이 문제는 맞춘 것 같습니다.
(1) 9.91 KVA
(2) 182.04 uF
?
10번 (5점) 이건 다 틀렸습니다 전부 1년이라더군요ㅠㅠ
이 문제는 답을 적겠습니다
1, 1, 1, 1, 1
?
11번 (6점) PLC 이 문제는 맞춘 것 같습니다.
무접점 논리회로 작성
?
12번 (5점) 답이 궁금합니다. 아래와 같이 3개를 골랐습니다.
공사기성 블라블라
설계도서 블라블라
설계도서 블라블라
?
13번 (5점) 머레이 루프법 6Km 이 문제는 맞춘 것 같습니다.
2Km
?
14번 (5점) 이 문제는 답이 궁금합니다.
맞춘 것 같으나 광원이 2개 이므로 2를 곱해야 한다 말아야 한다 의견이 분분하네요.
광원이 두개인데 한개로 계산하는건 아니지 싶은데 일단 보류해야 할 것 같습니다.
광원이 두개이므로 I/r² cos 값에 *2
6. 43 lx * 2 = 12.86 lx
?
15번 (5점) (이 문제는 맞춘 것 같습니다.)
비율차동계전기 결선
1차측 Y결선 접지 하고 2차측은 델타 결선했습니다.
?
16번 (5점) 플리커 릴레이 있는 문제 (이 문제는 맞춘 것 같습니다.)
시퀀스 회로도
?
17번 (5점) 케이블 시공 가능 유무 (이 문제는 맞춘 것 같습니다.)
전부 동그라미 했습니다.
제발 뛰어나신 분들의 가채점 (가로속 제 생각은 참고만 하셔서...) 기다립니다.
안녕하세요
최악으로 50점, 부분 점수 문제는 제외 했으니 결과 기다리시면 될 거 같아요~