실기기출 328폐이지 18번 (4)번 문제
2021.09.28 jeo***** 조회 845
안녕하세요 상기 문제에서 모든 전동기가 정지한다고 되어 있는데 #1번 전동기는 과부하 계전기가 트립해도 트립계전기 OL1이나 OL2 전선라인과 다른 라인(1M 과 2M공통전선)에 접속해 있으므로 자기유지 스위치를 통해 계속 동작하는것이 아닌지요?
댓글 /1000
답변 4개
비공개님의 답변입니다.
시민 채택 55 2021-09-29 02:01

안녕하세요 전두만님. 

해당문제에서 유의하셔야 하는 것은 푸시버튼 아래의 빈칸입니다. TR - INST라고 되어있는데, 이 의미는 `TR에서 즉각적인 동작을 보이는 접점`이라는 뜻입니다. 즉, 해당 자리에는 TR의 순시접점이 들어가는 것이죠. 또한, 푸시버튼과 병렬이기 때문에, 해당 접점은 자기유지역할을 하는 접점이라 해석할수 있습니다. 여기에서 OL1또는 OL2가 트립이 되면, TR계전기 회로가 개로상태가 됩니다. 이 경우, TR계전기에 의한 자기유지가 지속될수가 없게 되지요. 그러므로, 1M은 여자상태를 지속할수 없게 됩니다.  또한, TR의 한시동작 순시복귀 a접점이 복귀하게 되므로 그 아래의 2M, 3M, 4M, 5M이 모두 여자될수 없는 상태가 됩니다. 그러므로 #1~5의 모든 전동기가 동작할수 없게 됩니다. 

  • 질문등록자 2021.10.05
    INST 의 기능을 모르면 이해 할수 없는 거였네요..이해 했습니다 감사합니다 ^^
기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-10-03 00:28

 OL1또는 OL2가 트립이 되면, TR계전기 회로가 개로상태가 됩니다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-09-28 12:10

INST 타이머 순시 접점이 자기유지를 못하는 것 같습니다

혐생탈출넘버원님의 답변입니다.
중수 채택 171 2021-09-28 10:10

안녕하세요


TR이 소자 되면서 INST 타이머 순시 접점이 자기유지를 못하는 것 같습니다

‘전기기사/기능사 > 기타’ 분야 인기질문