수고하십니다.[2021]전기기사 실기이론+문제풀이_테이블스펙 제4강 [17:41] 실기이론 P394 적중예상문제 5번 (2)번 강의에서 3상콘덴서 중에서 1상에 대한 C를 구하기 때문에 wcv^2이 된다고 하셨습니다. 그러면 (1)번에서 구한 콘덴서 용량 2.03[kVA]를 3으로 나누어야 되는것 아닌지요? 왜냐하면 2.03[kVA]는 3상에 대한 용량이고 (2)번은 1상에 대한 C를 구하므로 2.03[kVA] / 3 = 0.68[kVA]로 먼저 계산후 0.68[kVA]=wcv^2으로 구해야 되는것 아닌지요?
교수님이 말씀하신 3상 콘덴서중 1상에 대한 C 를 구한다는 말은 다른교수님이나 직접 물어보셔야 할것 같습니다 제가 알고있는 바로는 이 콘덴서 용량 산출표가 Y결선방식의 기준으로 만들어져 사용하는 표라고 알고있습니다 따라서 "1번에 kw에 대한 27%로 구하신 kVA용량"을 Y결선 콘덴서 용량 공식으로 Q = wCV^2 풀이하시면 해설대로 계산이됩니다 이해에 도움이 되셧으면 좋겠습니다