1선지락 사고시 질문.
2021.08.02 chq**** 조회 1,353

1선 지락 사고시

Y결선에서

a,b,c상이 있을 때

a상이 접지되어있을 때

왜 Va=0, Ib=Ic=0인가요?


댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 8개
qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-07-31 19:03

단락사고시 모든 전류가 단락된 지점으로 흐르게 되므로 Ib와 Ic의 흐르는 전류는 0이 됩니다.

퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-07-31 15:26

아랫분들이 친절히 답해주셨네요

많은도움 됬길 바랄게요.

쿠키크_아이스크림님의 답변입니다.
초수 채택 20 2022-04-03 23:54

1선 지락사고시

모든 상분은 0이됩니다

그래서 0이에요

합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-02-06 15:17
합격자

1선지락사고시

영상정상역상분이 0이 됩니다.


쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-10-04 10:23

지락된 a상의 전압은 중성점 접지와 전압이 동일해져서 전위차가 0이 되고 중성점 접지된 곳의 전압이 0이므로 Va의 값이 0이 됩니다

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-09-18 14:11

단락사고시 모든 전류가 단락된 지점으로 흐르게 되므로 Ib와 Ic의 흐르는 전류는 0이 됩니다

지화자조타님의 답변입니다.
초수 채택 1 2021-08-17 17:01

지락된 a상의 전압은 중성점 접지와 전압이 동일해져서 전위차가 0이 되고 중성점 접지된 곳의 전압이 0이므로 Va의 값이 0이 됩니다.

단락사고시 모든 전류가 단락된 지점으로 흐르게 되므로 Ib와 Ic의 흐르는 전류는 0이 됩니다.

혐생탈출넘버원님의 답변입니다.
중수 채택 171 2021-08-03 15:46

안녕하세요


1선 지락 사고시

지락된 상은 전압이 떨어지고, 나머지 상은 전압이 상승합니다