cos와 전력퓨즈의 차이점
2021.07.21 비공개 조회 5,597

cos와 전력퓨즈의 차이점좀 알려주세요~

댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 7개
퐁당치노님의 답변입니다.
중수 채택 62 2022-07-31 15:49

아랫분들이 알기쉽게 설명해두셨네요


전기용어사전에 검색해봐도 해당내용이 나와요

합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-04-30 20:00
합격자

COS는 재투입 가능하지만

퓨즈는 1회성이죠


같은 단락전류 및 고장전류 차단기능이있지만요

qkr*******님의 답변입니다.
고수 채택 62 2022-02-08 21:57

 COS는 단락사고나 접지 사고 때 고장전류를 안전하게 차단할 수 없습니다.

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-10-05 14:21

PF는 고장전류를 안전하게 차단할 수 있는 반면 COS는 단락사고나 접지 사고 때 고장전류를 안전하게 차단할 수 없습니다

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-09-18 14:12

PF는 퓨즈가 끊어지면 퓨즈 전체를 바꾸어야 하나 COS는 퓨즈만 바꾸면 됩니다.


혐생탈출넘버원님의 답변입니다.
중수 채택 171 2021-07-21 13:06

안녕하세요!


PF는 고장전류를 안전하게 차단할 수 있는 반면 COS는 단락사고나 접지 사고 때 고장전류를 안전하게 차단할 수 없습니다.

또한 이들 모두 부하전류가 흐를 때 개폐할 수 없으며 퓨즈가 끊어지면 퓨즈 통이 상단 접촉부에서 빠져서 거꾸로 매달리거나 원통형 PF는 상단부에 있는 스트라이커 (표시용으로 뾰족하게 튀어나온 부분)가 튀어 나오게 되어 퓨즈가 끊어진지 여부를 알 수 있습니다.

PF는 퓨즈가 끊어지면 퓨즈 전체를 바꾸어야 하나 COS는 퓨즈만 바꾸면 됩니다.




오늘보다더밝은내일님의 답변입니다.
영웅 채택 17 2021-07-21 11:40
합격자

많이 사용하는것은 pf지만 변압기 용량이 300kva이하인 경우 간이수변전설비에서 pf대신 cos가 사용가능하지만 이경우에도 pf를 달아도 좋습니다.


변압기 차단기 2차측에 pf를 설치해 단락전류는 pf가 차단시키도록 만들면 변압기 차단기의 기본 단락용량을 작게 만들수 있고 차단기고장도 거의없어져서 좋습니다.


뒤에 CB가 없다면 개폐 +차단 가능한 cos가 더 좋을수 있습니다. PT의 경우 cos가 더 나을 수 있습니다.


요번 1회차 실기 시험에서 나온 내용인데 https://cafe.naver.com/power119/806284

한번 참고 하시는것도 좋을거같네요 댓글에 좋은내용이 많네요