우선경보 질문드립니다
2021.06.08 비공개 조회 174
30층 미만인 우선 경보할 때 2층 이상은 발화층, 직상층 경보로 알고있는데 전선수 산정과정에서 표그려서 하실 때 경보는 왜 층마다로 하는지 궁금합니다. 
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 5개
합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-02-06 15:32
합격자

저도 궁금하네요.

소방법이 해석에따라 참 어렵습니다.

비공개님의 답변입니다.
초수 채택 20 2022-01-15 00:06

경보와 전선수는 같아야 합니다.

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-09-24 09:57

경종의 간선 수는 경종이 작동 되어야 하는 층의 수로 이해하시면 됩니다.

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-09-15 20:04

배관에 연결된 층수가 5개면 경종 신호선은 5개가 됩니다.

비공개님의 답변입니다.
하수 채택 1 2021-06-08 14:22
경종의 간선 수는 경종이 작동 되어야 하는 층의 수로 이해하시면 됩니다.
바 배관에 연결된 층수가 5개면 경종 신호선은 5개가 됩니다.

합격하세요~!