차단기 정격 용량 질문이있습니다.
2021.06.07 비공개 조회 415
차단기 용량을 구할때

Ps =100/%z *Pn? ?혹은 Ps = 루트3 * Vn * Is 로 구할 수 있는데 여기서?Ps =100/%z *Pn는 단락용량을 구하는 식으로?Ps = 루트3 * Vn * Is 로 구한 Ps값과는 다를수도 있잖아요. 그러니 만약 두 공식다 쓸 수 있도록 조건이 주어지면 반드시?Ps = 루트3 * Vn * Is 공식으로 차단 용량을 구해야 하는건가요?
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 6개
합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-05-14 00:36
합격자

단락용량이 차단기 용량이라 생각하시면 돼요

기사.님의 답변입니다.
초수 채택 20 2022-01-30 22:24

알고 계시는 대로 입니다. 그대로 하시면 됩니다.

쿠키크_아이스크림님의 답변입니다.
초수 채택 20 2022-01-22 21:44

답안지에 그대로 작성해주시면됩니다.

생각하시는게 마장요!

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-09-26 07:37

그대로 답안작성하시면 됩니다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-09-15 20:09

하나의 식으로 풀이를 보여주고 답을 하면 됩니다.

비공개님의 답변입니다.
하수 채택 1 2021-06-07 14:51
만약 두 공식 모두 쓸 수 있으면 둘 중 하나의 식으로 풀이를 보여주고 답을 하면 됩니다.
실기는 수험생분들이 적용하는 계산식과 그에 따른 답을 작성하는 것이므로
차이가 나면 나는데로 그대로 답안작성하시면 됩니다.