전선의 굵기식에대해 질문이있습니다!
2021.06.07 비공개 조회 4,582
안녕하세요 테이블스펙에서 전선굵기식에 대하여 질문이있어요
전선굵기식이 3상3선일때는 30.8xLxI/1000e라고 되어있는데 이때 e는 전압강하인건 알겠는데 문제에 보면 전압이 한둘이아니라서 어떤걸 대입해야하는지 모르겠어요 220v 380v 22900v여러가지로 주어지던데 220v상전압과 380v선전압중에 어떤걸 대입해야하는걸까요 그리고 단상3선식에서 220v와 110v가 쓰이던데 여기서는 왜 e에 110v만 대입해야하는지 궁금합니다
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 6개
하늘바람님의 답변입니다.
지존 채택 65 2022-06-30 23:40

전압은 특별하게 요구하는 것이 없으면 상전압을 사용하시면 됩니다.


합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-02-06 23:39
합격자

110은 상전압 기준이에요

상전압으로 쓰시면 돼요

쿠키크_아이스크림님의 답변입니다.
초수 채택 20 2022-01-23 23:46

110볼트는 상전압 기준이에요

그래서 110볼트에요

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-09-26 07:39

보통 110/220,  220/380 의 나오는 경우가 대부분입니다

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-09-16 06:05

 단상3선식, 3상4선식의 경우만 상전압을, 나머지 경우엔 모두 선전압을

적용해서 단면적을 구하셔야 합니다

비공개님의 답변입니다.
하수 채택 1 2021-06-07 10:20
이론을 보면 단상3선식, 3상4선식의 경우만 상전압을, 나머지 경우엔 모두 선전압을
적용해서 단면적을 구하셔야 합니다
보통 110/220,   220/380 의 나오는 경우가 대부분입니다
앞쪽의 전압은 상전압 입니다
참고하세요~