변압기 v결선한 변압기 1대용량 질문요
2021.06.04 비공개 조회 3,256
v결선한 변압기 1대용량은 루트3으로 나눠줘야 하는건가요?
어떨때는 루트 3으로 나누고 어떨때는 안나누는데 그 기준이 궁금합니다!!
댓글 /1000
하수
당신의 지식을 나누어 주세요!
답변하시면 내공 10점을, 답변이 채택되면 내공 20점을 드립니다.
답변 5개
합격을 나무_준님의 답변입니다.
영웅 채택 151 2022-04-26 08:38
합격자

v결선은 변압기 2대로 3상을 공급하는거니까

루트3을 곱하는거에요. 간혹 문제에서 말장난을 치는데 변수 잘 보셔야해요. 1상인지, 3상인지

쿠키크_아이스크림님의 답변입니다.
초수 채택 20 2022-01-22 21:45

이용률은 0.87 출력비는 0.577입니다

단골문제에요

쿠키크님의 답변입니다.
지존 채택 239 2021-09-27 20:06

출력비는 0.577

기사_준님의 답변입니다.
채택 497 2021-09-16 20:13

V결선시의 실제 출력은 √3P 입니다

비공개님의 답변입니다.
하수 채택 1 2021-06-04 16:45
V결선시의 실제 출력은 √3P 입니다